楼主: 国强电修部

分享美菱208升冰柜盘管一例

    [复制链接]
发表于 2016-7-19 18:23:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
漂亮。值得学习。
发表于 2016-9-2 12:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
请问用8的铜管你用了多少公斤铜管呢?我上次300多升的冰柜用6的用了2.5公斤30.4m,盘了9圈
 楼主| 发表于 2016-9-2 12:54:25 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
HBSXJFWZX 发表于 2016-9-2 12:34
请问用8的铜管你用了多少公斤铜管呢?我上次300多升的冰柜用6的用了2.5公斤30.4m,盘了9圈

大概三公斤吧,我买的8mm铜管一公斤大概7米左右。
发表于 2016-9-2 15:10:46 | 显示全部楼层
国强师傅你还在不在?? 你这208升冰柜是风冷的吗??
 楼主| 发表于 2016-9-2 15:29:57 | 显示全部楼层
军军维修 发表于 2016-9-2 15:10
国强师傅你还在不在?? 你这208升冰柜是风冷的吗??

就是普通冷凝器啊,怎么了?
发表于 2016-9-2 15:36:35 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-9-2 15:29
就是普通冷凝器啊,怎么了?

你能帮我看看我这小天鹅 冰柜大概用多长毛细管?? 我发个图片
发表于 2016-9-2 15:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-4-22 18:39
搞个二手压缩机就好了嘛,只收盘管钱450,压缩机不收钱。

师傅,冰柜盘管6管盘11圈,毛细管1.8的直径2.3米制冷只可以-10度,这是怎么搞的。我要用2MM的毛细管要多长啊
发表于 2016-9-2 15:43:58 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-9-2 15:29
就是普通冷凝器啊,怎么了?

原毛细管脏堵导致坏压缩机所以要换毛细管!!
新压缩机型号.jpg
冷凝器部分.jpg
箱体.jpg
冰柜的民牌.jpg
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:19:57 | 显示全部楼层
军军维修 发表于 2016-9-2 15:43
原毛细管脏堵导致坏压缩机所以要换毛细管!!

用内径0.8的毛细管2米或者用内径1.0的毛细管3米应该可以的。
发表于 2016-9-2 16:32:41 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-9-2 16:19
用内径0.8的毛细管2米或者用内径1.0的毛细管3米应该可以的。

脏堵的原因是不是 铝散热器里面有脏东西,这个该怎么解决:就怕我换了新毛细管用不了多久又被堵了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-18 14:29 , Processed in 0.060190 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表