上年8月份安装的3套设备的控制电源箱子,看看不是电工弄的控制电源箱,零线用上了开关。坏了好多220v的电器,(安装公司)不来保修。
IMG_20160418_182144_15300015.jpg
发表于 2016-4-19 21:47:01 | 显示全部楼层
总零线断开
380V回流
220V的设备啪啪啪
 楼主| 发表于 2016-4-19 22:04:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
设备可在保修期内,坏了就在扯皮。无证的安装
发表于 2016-4-19 22:18:26 | 显示全部楼层
如果主零线上了开关一断开关会造成单相压升高或降低,功率小的哪相电器会烧,合格电工不会这样接
发表于 2016-4-19 22:32:31 | 显示全部楼层
肯定不是电工接的,三相四线电路中,N线是不能断开的。
发表于 2016-4-19 23:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2016-4-19 23:45:30 | 显示全部楼层
零线这样接空开 肯定不像是真正的电工配制的
发表于 2016-4-29 19:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
华强科技 发表于 2016-4-19 21:47
总零线断开
380V回流
220V的设备啪啪啪

什么意思,师傅我还是新手
发表于 2016-4-29 21:31:05 | 显示全部楼层
唐星峰 发表于 2016-4-29 19:32
什么意思,师傅我还是新手

总零线是不能断开的
不然  火线1-----变压器(电器上的)------零线------火线2  形成380V的回路
发表于 2016-8-21 22:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
当零线在(图2)1处断开时,(设备R1、R2的电阻设为R1、R2,电流为I)设备R1、R2之间形成U=380v的线电压。有欧姆定律以及串、并联电路之间的关系可以得出UR1=R1×I,UR2=R2×I
分析以上公式中的变量R1与R2:
当R1=R2时UR1= UR2
当R1>R2时UR1> UR2
当R1<R2时UR1< UR2
所以当其中一项设备的电阻远远大于其他设备的电阻时,大电阻设备就会相对分压过大。从而导致设备的实际电压远远超过额定电压导致设备烧坏。如果设备大量相同的设备在一起使用就会发生不能正常工作的现象。
      百度上查的。
a71ea8d3fd1f4134865c938e251f95cad0c85ed2.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-8 14:57 , Processed in 0.063897 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表