查看: 4729|回复: 12

这么加液啊!

[复制链接]
发表于 2016-4-18 09:04:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到两台谷轮冷水机,水冷的,接好管子,不开机,压力表是0:好像没F了,,这么加液,我是搞空调的,,那个压力开关不通,想断接试机,有点不敢,,压力开关是不是类似空调高压保护开关,要断接加液,加液口没有顶针,这么加液,,,水冷水,是不是下进,上出,,不懂,不懂,各位师父指点指点,,
IMG_20160417_170159.jpg
发表于 2016-4-18 11:07:05 | 显示全部楼层
直接加到系统压力平衡应该可以启动压机了,然后慢慢加可以了吧
发表于 2016-4-18 11:10:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先抽空加液,
发表于 2016-4-18 11:17:58 | 显示全部楼层
再回气管用挫开个小口,焊上工艺管,
发表于 2016-4-18 19:34:55 | 显示全部楼层
现检漏 看看那里漏了,没制冷剂 是有原因的, 加氟不用短接压力控制器,直接在压缩机 低压阀 阀口加氟就好,先加气体 让压缩机启动后在慢慢加液体 别加的过猛 要不冷冻油会被带出压缩机
发表于 2016-4-18 22:17:48 来自手机 | 显示全部楼层
先要看看哪里有油腻就漏氟了,如果冷凝器内漏,就不要开机啊,否则进水麻烦了
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
佳欣电器 发表于 2016-4-18 11:17
再回气管用挫开个小口,焊上工艺管,

低压有加液口,能加吗?是没有顶针的,是不是那个回一点,就是通的
发表于 2016-4-19 05:15:50 | 显示全部楼层
udbitip 发表于 2016-4-18 23:11
低压有加液口,能加吗?是没有顶针的,是不是那个回一点,就是通的


这种很简单很基础的应知应会问题。
制冷剂的加注,首先是真空后依靠氟瓶与系统的压差停机直接从加注口加注,待双方压力平衡后,开机从低压加注口(或多用口)继续加注至到位。
制冷机的低压端一般都有加注口(或称多用口,加注制冷剂、加油、真空、试压充压等),机组上的吸气阀门也是多用的。具体变动状态是:阀杆顺时针旋到底,主管与压缩机关闭,但多用口、压力表管、压力控制器管处全开位置;阀杆逆时针旋到底,主管与压缩机全开,多用口、压力表管、压力控制器管处全关闭状态;阀杆逆时针旋到底后又顺时针往回旋转半圈(最多一圈足够)时,多用口、压力表管、压力控制器管处通常开启状态。操作者可以通过此阀的性能特点,掌握怎么使多用口开启或关闭,什么状态下连接加液管?什么状态下拆除加液管,什么状态下可以拆除或更换压力表,控制器等等。
发表于 2016-4-19 07:29:46 | 显示全部楼层
接加液管并排出空气,再把加液管阀门上的螺杆逆时针拧上一圈
发表于 2016-5-2 17:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
我不懂,想学学!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 00:05 , Processed in 0.070127 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表