楼主: 轩轩12

海信变频空调外机转压缩机不工作

[复制链接]
发表于 2016-4-18 12:13:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
轩轩12 发表于 2016-4-18 12:10
补充一下,机器我已经拆来了,收购了
外机故障灯中间灯闪,两边灭,故障时模块保护,内机检测的故障时压 ...

先看看是不是缺氟了........
 楼主| 发表于 2016-4-18 12:14:58 | 显示全部楼层
凌夏制冷维修 发表于 2016-4-17 18:04
内机管温换一下和室外机L线N线调换一下可能有惊喜!

这种情况您见过吗
 楼主| 发表于 2016-4-18 12:15:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
Xibing_Li 发表于 2016-4-18 08:48
排气温度过高你查下排气温度传感器,阻值正常你把排气温度不要插在铜管上然后开机如果正常就是氟

压缩机没启动
发表于 2016-4-18 16:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
压机没动看下内机传感器
发表于 2016-4-18 16:59:42 | 显示全部楼层
把模块板换换试试.......
 楼主| 发表于 2016-4-18 19:04:45 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-4-18 16:59
把模块板换换试试.......

周老师,我换了一块模块了
发表于 2016-4-18 21:57:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 忽冷忽热 于 2016-4-18 22:00 编辑

电源板和模块都换了是吗?那就拔掉压机三根线看看正常吗?要是三个灯一起闪模块有输出就是压机坏了,还有再替换一下传感器,既然拆回来了就内外机直接连接试机,中间不连联机线。我就不信它能有什么毛病?此机子只要电路正常在没有氟的情况下该怎么转就怎么转,不工作和氟没关系
发表于 2016-4-19 07:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
海信不是换了板就行了,还需要波码,要不就把原机的存储器装在新版上
发表于 2016-4-19 08:33:17 | 显示全部楼层
测模块有没有输出电压 要是有输出 那就是压机挂了 内机管温传感器检查一下
 楼主| 发表于 2016-4-19 12:05:13 | 显示全部楼层
scjdwx0562 发表于 2016-4-19 08:33
测模块有没有输出电压 要是有输出 那就是压机挂了 内机管温传感器检查一下

有输出,U是13V,V也是13V,W输出有300多V都是直流电,是不是压缩机挂了,不是U/V/W三端输出的电压应该一样么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 19:24 , Processed in 0.059380 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表