格力风管机FG7.5/A1-N3《故障无代码》

[复制链接]
发表于 2016-4-13 14:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 天黑说再见 于 2016-4-13 14:43 编辑

昨日遇见一台格力风管机外机不工作,内机确工作!  是朋友移机后出现此故障,  赶时间简单检查:检查通讯信号正常, 检查电源有220V正常,外机主板红灯闪。 手操版无显示任何故障代码,  就是外机不工作无反应。      问:是否是电源接线错误?  是否是移机时缺氟低压保护?   为何没有故障代码?
发表于 2016-4-13 18:03:27 来自手机 | 显示全部楼层
三相,看相序
发表于 2016-4-13 19:00:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
220的吧,电源火零查下有没有错,电容代换下看。
发表于 2016-4-13 20:58:56 | 显示全部楼层
手操器亮吗?
发表于 2016-4-14 01:05:20 | 显示全部楼层
就是你所问的第一个问题引起故障。重点检查,祝你好运。
发表于 2016-4-14 15:17:15 | 显示全部楼层
内外连接信号线查一下。
发表于 2016-4-14 20:53:47 | 显示全部楼层
有时你认为没问题的,往往问题偏偏就处在那里。
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:05:27 | 显示全部楼层

不是使用三相电源
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:08:37 | 显示全部楼层

一切正常, 外机就是不工作  没有故障代码, 拔掉外机信号线能显示E6信号故障
 楼主| 发表于 2016-4-17 23:10:08 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2016-4-13 19:00
220的吧,电源火零查下有没有错,电容代换下看。

如果错误就会短路, 内机就不能启动,  因为电源是内外机共用的  两进两出