一台1P科龙空调,去年时漏雪种,查到外机漏补好,放了快一年了,最近去装上发现25U启动坏了,换上抽真空加雪种外机启动正常,加雪种快到压力表40了,小管还结霜。一会压缩机停了,开壳一查,压缩机过热保护了,加雪种时老听到有 “咯 咯 咯 。。。”像冰堵的音声,以为抽真空没抽好,又放掉雪种重抽20-30分钟,再加雪种,还是一样。阀一定是查过开完了的,雪种都加到一半多了,小管还不化箱,各位同行分析是个什么情况??
发表于 2016-4-12 10:44:51 | 显示全部楼层
毛病应该在外机漏后补焊过的地方!
发表于 2016-4-12 11:10:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压结霜没见过
发表于 2016-4-12 11:17:45 | 显示全部楼层
外机堵了或者压机挂了,查查毛细管组........
发表于 2016-4-12 11:25:13 | 显示全部楼层
我怀疑有很大可能是半堵
发表于 2016-4-12 21:34:32 | 显示全部楼层
坐等高手
发表于 2016-4-12 23:28:55 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管堵了
发表于 2016-4-12 23:35:03 | 显示全部楼层
能是半堵。
发表于 2016-4-12 23:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
焊接地方、焊堵了没堵死形成节流。
发表于 2016-4-12 23:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
志高空调就碰到过,毛细管冻堵了,一次没拆过,五六年的空调,感谢天津师傅耐心指点迷津,才修好得,