美的变频空调通讯故障

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-4-10 19:41:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
135781012 发表于 2016-4-10 11:39
二:E1(室内外通信故障) 故障范围:室内外电控、连接线、电抗器 检修方法:1、先看有无加长线、S线是否松动 ...

谢谢,再去研究一下。
发表于 2016-4-10 22:20:24 来自手机 | 显示全部楼层
更换内外机联线!前提是量一下内外机是否一致!解下联机线量一下!
发表于 2016-4-11 10:49:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
PF鹏飞电器维修 发表于 2016-4-10 19:39
这台是美的的空调哦,你在哪里查的,我查到好像是通讯故障哦。

既然代码是通信问题,那你就仔细检查连接线,最后换一条连接线,再试机看问题是否还是一样
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:52:14 | 显示全部楼层
lmz19980904 发表于 2016-4-11 10:49
既然代码是通信问题,那你就仔细检查连接线,最后换一条连接线,再试机看问题是否还是一样

好的,我再去试试
 楼主| 发表于 2016-4-11 16:54:03 | 显示全部楼层
龙旭制冷 发表于 2016-4-10 22:20
更换内外机联线!前提是量一下内外机是否一致!解下联机线量一下!

好的,谢谢,先查连接线看看。
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:58:01 | 显示全部楼层
多谢各位回贴,最后换了外机电路板故障修好了,
发表于 2016-4-14 11:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习谢谢分享
发表于 2016-4-28 08:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
是二代变频通用板吗?
 楼主| 发表于 2016-4-29 18:45:08 | 显示全部楼层
修理生活 发表于 2016-4-28 08:55
是二代变频通用板吗?

换的原装的外机板