电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2185|回复: 5

有请麦克维尔的大师支支招..急急急

[复制链接]
发表于 2016-4-4 22:45:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台麦克维尔的MDS多联机当时移动了内机直接放了雪种(R22)...现在移好了...线控器没有按原来的内机对上...上电外机一台显示49和50另一台显示48和52...内机全部线控器显示H1/H4/31/32......看的故障代码是压机过载和高压..可这些都还没有开机怎么就会有呢???检查过温感和压力开关和交流接触器的过载都是好的...高了一天了还是没个头绪...请大师支支招
发表于 2016-4-5 10:18:59 | 显示全部楼层
重新抽真空加雪种试试看,
发表于 2016-4-5 11:08:59 | 显示全部楼层
上图看看,
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:32:14 | 显示全部楼层
威何宝 发表于 2016-4-5 10:18
重新抽真空加雪种试试看,

已经抽空了灌了雪种进去...一上电就这样了
发表于 2016-4-7 17:17:45 | 显示全部楼层
不知此款外机主板上是否装有复位按钮,移过机器可能需要重新调试运转方可
发表于 2016-4-7 19:01:05 | 显示全部楼层
查一下电源有问题吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-6-17 07:52 , Processed in 0.061549 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表