查看: 5053|回复: 10

中央空调热交换器漏水会不会影响到压缩机,怎么处理系统里的水

[复制链接]
发表于 2016-3-28 13:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前怀疑系统的水压低把水压增加,结果冷凝器铜管涨破并漏水,现在疑似热交换器串水
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:36:22 | 显示全部楼层
顶  不要沉啊

评分

参与人数 1威望 -3 收起 理由
XTX -3 内容清晰的主题会有人跟贴,无需自拍。

查看全部评分

发表于 2016-3-28 21:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
论坛搜“压缩机进水”,以前看到过。
发表于 2016-3-28 21:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=249856&highlight=%D1%B9%CB%F5%BB%FA%BD%F8%CB%AE&mobile=2
发表于 2016-3-29 16:09:56 来自手机 | 显示全部楼层
压机进水后一定要修复交换器后进行长时间抽真空确保机组内无水份
发表于 2016-4-2 14:39:01 来自手机 | 显示全部楼层
五楼说的对(^o^),就这么干
发表于 2016-5-7 09:56:44 来自手机 | 显示全部楼层
你抽真空两个月了吗?我们同区一大厦 压机进水,抽真空三个月
发表于 2016-5-10 23:20:07 | 显示全部楼层
修复交换器后进行长时间抽真空确保机组内无水份
发表于 2016-5-11 09:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器还是冷凝器 这两个上面各有两个蝶阀一进一出都关了 从蒸发器下面排水口排水
发表于 2016-5-12 20:07:18 | 显示全部楼层
压机水分理论上可以处理我都换的 记住没有金刚钻别揽瓷器活 这个处理比较麻烦而且处理不好会烧压机和并发症的出现