楼主: 怀念1988

空调故障求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-3-26 13:35:20 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
碧口宏桥电器 发表于 2016-3-26 13:18
你好好看看 你撤回来修的制热状态内风机应该不转 制冷内风机是要吹风的  制热是管温传感器控制风机哦
我 ...

制热状态我是用电吹风吹管温试的,风机转一会儿停机。
 楼主| 发表于 2016-3-26 13:37:27 来自手机 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-3-26 13:20
内风机是PG电机还是普通电机?

风机是PG电机,我换的也是PG电机。会是所换电机的事?风机运转风量正常啊。谢谢回复!
 楼主| 发表于 2016-3-26 13:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1102216549 发表于 2016-3-26 13:23
你“检测到的内风机损坏”,你检测到内风机哪里坏了?

内风机轴承坏好,卡死。
 楼主| 发表于 2016-3-26 13:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
胡李是 发表于 2016-3-26 13:32
估计联机后会没事,有的机器不连机,内管温感知不到温度下降会保护,认为缺F.希望看到你的结果。

可是时间太短啊,一分钟左右,就是连外机后,一分钟管温也感应不到变化的温度啊。困惑……
发表于 2016-3-26 14:06:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 天津老李 于 2016-3-26 14:20 编辑

内风机换的型号不同吧。霍尔反馈不配合
建议同时换个万能板
发表于 2016-3-26 15:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-26 21:00:07 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2016-3-26 14:06
内风机换的型号不同吧。霍尔反馈不配合
建议同时换个万能板

谢谢你的提醒,就是所换内风机不正配所致,我换上原来的电机,把轴承处理之后,不再停机,就是噪声大,这就找到了问题的症结,但是怎样才能使更换的新电机和原板匹配呢?我想把原来坏电机上的霍尔组件换到新电机上,应该能行吧?不知行不?明天试试。因为原型号电机不好买。你遇到过这样的问题吗?是怎样解决的?
发表于 2016-3-27 00:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
PG电机是有检测反馈的!换电机是要调线的、先找到地线(GND)、然后是5V电源Vcc)
发表于 2016-3-27 00:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
最后是反馈线!一般在电路板上可以看出来!有的PG电机上也有电路图!若调线对了还不行哪就只能换原装的电机了!因为有的电机霍尔反馈用的电压不同!就如美的的有的用20几伏的反馈电压的!
 楼主| 发表于 2016-3-27 05:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
凌夏制冷维修 发表于 2016-3-27 00:17
最后是反馈线!一般在电路板上可以看出来!有的PG电机上也有电路图!若调线对了还不行哪就只能换原装的电机 ...

线我是调过的,不行。我想把原来坏电机上的霍尔组件换到所换的新电机上使用,能否解决问题?原来的电机霍尔组件是好的,只是轴承坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 22:49 , Processed in 0.055636 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表