电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3268|回复: 10

关掉整个单元的电梯、户内用电闸后,铝合金柜门上用电笔测,氖灯任然亮,请...

[复制链接]
发表于 2016-3-15 07:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 MINGDEJIADIAN 于 2016-3-15 08:21 编辑

在关掉整个单元的电梯、户内用电闸后,我家的铝合金柜门上用电笔测,氖灯任然亮,请哪位大师指点一下,什么原因,如何处理?
发表于 2016-3-15 07:50:38 来自手机 | 显示全部楼层
关了零线,
发表于 2016-3-15 07:57:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

一是零线带电、二是单元中有零、地线混合之处。
发表于 2016-3-15 08:03:17 | 显示全部楼层
把柜子与地面用干燥的木板隔开,断绝与柜子的一切电气连接,如果还是有电那就是感应的静电了,可以把柜子的金属部分用一根铜线与大地连接起来就不会有问题了哈
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:11:02 | 显示全部楼层
“关了零线”?








 楼主| 发表于 2016-3-15 08:17:54 | 显示全部楼层

有零地线混合,可是把整个单元的电都关了啊
发表于 2016-3-15 08:22:21 | 显示全部楼层
没关系,这是感应电,是关断了零线,没关断火线。
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:25:58 | 显示全部楼层
如何处理?
指教
发表于 2016-3-15 08:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
感应电,电闸关断火线!
 楼主| 发表于 2016-3-15 08:35:28 | 显示全部楼层
梅浴雪 发表于 2016-3-15 08:34
感应电,电闸关断火线!

从空开那都把零线,地线都断了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-7 14:39 , Processed in 0.061212 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号