刚装两台格力三相空调KFR―72L/(72566S)Ab-3定频开机制热出E5

[复制链接]
发表于 2016-3-12 17:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚装两台格力三相空调悦风72出现E5故障代码,测电压N对三火232V,相电压405V,压机工作相电压398V左右,相电流2.5A左右,开机制热一会出现E5。1、电压不低;2、电流不大。格力总售后说机子无故障,是供电线路故障,最大可能是什么地方出了问题?
发表于 2016-3-12 17:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
相序接错了
 楼主| 发表于 2016-3-12 17:46:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

交换过相线。
发表于 2016-3-12 18:18:14 | 显示全部楼层
电压高了,把变压器挡位调高一档。
发表于 2016-3-12 18:26:59 | 显示全部楼层
380v电压不平衡,接触不良,检查电源线路,接头,空开
发表于 2016-3-12 19:54:02 来自手机 | 显示全部楼层
这机子有信号线吗?查一下可能有问题
发表于 2016-3-12 21:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
电源有二个相线重复,
发表于 2016-3-12 22:11:30 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-3-12 18:18
电压高了,把变压器挡位调高一档。

把变压器挡位调高一挡?请问怎样调呢?!
发表于 2016-3-12 22:15:46 | 显示全部楼层
按照工作电流分析,你忘记开阀门或者是漏冷媒了。
发表于 2016-3-12 22:28:37 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2016-3-12 22:11
把变压器挡位调高一挡?请问怎样调呢?!

我修一中央空调开机报故障,用表测属于电压高引起,到变压器房把变压器调高一档,电压就降到380V了,因为电工怕电压低把挡位调到最低,所以平常电压超高。