大师们:这个立式展示柜盘管后毛细管取用长度真是傻了

[复制链接]
发表于 2016-3-7 21:56:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这个展示柜我用8个排,高度1.2米,宽度.0.45米,毛细管用1.8的,长度第一次2米,后来看网上有用1.8米的,我就剪了20公分,还是不行第一根管子上霜一点,此柜253升,望大师们指导一下看看问题出在哪里了,压机压力值也够手按不住。
IMG_20160307_213803.jpg
IMG_20160307_213826.jpg
发表于 2016-3-7 22:08:30 | 显示全部楼层
压缩机排气量够不够。
发表于 2016-3-7 22:17:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
毛细管粗了吧,
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:19:15 | 显示全部楼层
毛细管外径1.8
发表于 2016-3-7 22:21:37 | 显示全部楼层
你这个问题很简单的,就是把里面上部的小风扇直接拆掉或者把风扇电源断开,不用风扇就好了。
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:22:07 | 显示全部楼层
压机排量也够,他这个冷藏柜253升,压机功率130W,


发表于 2016-3-7 22:24:08 | 显示全部楼层
用手按不住,不代表压缩机效率就可以。俺一般用O.7-1.OMM毛细管用2M米。
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:34:57 | 显示全部楼层
你说是内径我说的是外径,如果把它想成一百多升冷冻柜,100W左右的话就是毛细管太短了,需要在加一米左右,也不知道这样想对不对


发表于 2016-3-7 22:42:24 | 显示全部楼层
低压几个压力,高压几个压力。如果高压不高,低压过高,压缩机排气不足。
 楼主| 发表于 2016-3-7 22:53:38 | 显示全部楼层
我感觉还是够,我去年遇到过一例压机排量不足的拿手可以按住一分钟以上,这个肯定不是压机的问题。还得在毛细管上找原因