楼主: 粤宇乐

匹半空调,越加雪种,压力越低,管道无塞,请教大神帮帮忙,指教是什么问题,谢谢

[复制链接]
发表于 2016-3-5 11:12:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
称重加氟比较可靠
发表于 2016-3-5 11:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
一定是堵了
发表于 2016-3-5 11:23:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我想也是堵了
发表于 2016-3-5 17:31:21 | 显示全部楼层
加多了.........................................
发表于 2016-3-7 10:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
建议你先检查是否系统有漏点,一边在加氟一边在漏氟,排除漏的情况最好重新抽空定量加氟,这样故障点较容易判断
发表于 2016-3-8 08:41:30 | 显示全部楼层
加多了,没定量吧
发表于 2016-3-8 09:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
要小心,堵了
发表于 2016-3-8 11:54:45 | 显示全部楼层
还是有冰堵的嫌疑,不然咋会越加压力越低呢。
发表于 2016-3-8 12:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是过滤器堵了
发表于 2016-3-8 15:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
先建议楼主别忙判断说“管道无塞”,排除无漏点的话,加足量氟,开机制冷状态使外机工作,如气温过低强制停外风机,接压力表,开机后压力表由平衡压力下降,如果气温在20度或以上,压力应在4kg或以上,如果像你说的压力很低,排除漏的情况,则是系统堵了。那如何确定堵的部位呢?因为是挂机,毛细管应在外机,则可以用扳手将二通截止阀即细管阀处喇叭口松几圈,看此处氟的压力如何,如压力较高则此台机器堵在联机管和內机,如压力和三通截止阀处同则堵在外机且多数是毛细管堵了。毛细管分为冰堵和脏堵两种,是否冰堵的话用给毛细管加温的方法判断。如此查出堵的位置和堵的类型后再采取相应的维修措施。希望能帮到你