一个漏氟膨胀阀不匹配且原来的位置又调乱了的冷库该怎么修?

[复制链接]
发表于 2016-3-3 12:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
一个小冷库,本来是漏了后来客户自己调了膨胀阀,现在温度降的很慢,冷库是8个立方2p谷轮半封闭压缩机,R404制冷剂高压15.低压1KG此时库温-16.环境温度23左右,现在不知道该怎么调?

发表于 2016-3-3 13:50:11 | 显示全部楼层
不任什么膨胀阀,出厂状态调节杆基本都是处中间位置上的,恢复到中间位置即可。
我在你的另一帖子里已经说得很清楚了。R404a制冷剂,库温-16度,此时的蒸发温度约为-21度左右,对应R404a制冷剂的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa≈1.96kg表压左右,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力也应该在1.5kg表压左右。而你的低压只有1kg,怎么会制冷快呢???
发表于 2016-3-3 17:19:25 | 显示全部楼层
环境温度23度R404对应压力11公斤左右,看看散热是否不好
发表于 2016-3-3 17:34:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-3 17:39 编辑
华能维修服务 发表于 2016-3-3 17:19
环境温度23度R404对应压力11公斤左右,看看散热是否不好


你就说错了,高压压力应该是冷凝温度的对应压力,而冷凝温度又要比环温高出10~15度,环温23度,冷凝温度就是35度(取中间值)左右了,那R404a制冷剂在35度时的对应压力是多少(35度=1.61MPa绝对压力=1.51MPa表压≈15.1kg)?应该这样去测算高压压力哦,不能是环温下的对应压力。
 楼主| 发表于 2016-3-3 20:13:56 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-3 13:50
不任什么膨胀阀,出厂状态调节杆基本都是处中间位置上的,恢复到中间位置即可。
我在你的另一帖子里已经说 ...

如果膨胀阀配置偏大也放在中间位置加氟?
发表于 2016-3-4 07:05:18 | 显示全部楼层
艾美 发表于 2016-3-3 20:13
如果膨胀阀配置偏大也放在中间位置加氟?

只有放置在中间位置上才能检测到系统是否缺氟或氟过多的原因。
发表于 2016-3-4 08:26:32 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-3-3 17:34
你就说错了,高压压力应该是冷凝温度的对应压力,而冷凝温度又要比环温高出10~15度,环温23度,冷凝温 ...

谢谢荣老解答,我回答的是静态压力,冷凝温度又要比环温高出10~15度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-13 00:09 , Processed in 0.057589 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表