楼主: carefree

新手冰柜盘管1、2、3

[复制链接]
发表于 2016-3-2 14:05:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盘的挺好的,怎么看着那么深
发表于 2016-3-2 14:17:41 | 显示全部楼层
不错,盘的挺漂亮!
发表于 2016-3-2 14:18:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你把原来厂家的制冷走向完全改变了,再者说根本不用换毛细管抠原机的毛细管使用时就看到原来厂家的制冷走向了,说实在的你管子型部的不错,可是走向错了,可惜了。
发表于 2016-3-2 14:22:03 | 显示全部楼层
这种是冻肉的吧,好深啊
 楼主| 发表于 2016-3-2 14:24:24 来自手机 | 显示全部楼层
老了老了 发表于 2016-3-2 14:18
你把原来厂家的制冷走向完全改变了,再者说根本不用换毛细管抠原机的毛细管使用时就看到原来厂家的制冷走向 ...

用新毛细管是为了美观,扣出来贴铝箔不美观,制冷保证的情况下,怎么美观怎么来,因人而异。我想说制冷走向哪里错了?
发表于 2016-3-2 14:35:26 | 显示全部楼层
管型不错,就是离上门边太近了(离门边15CM是最好的),布管的原则是宜下不宜上。管子太往上了,没必要,因为门封易冻住,再者说凉气是向上来的,你见着过凉气向下去的吗。干维修,表面的功夫是迎合了用户,但实际上祸害了自己,外行看热闹 ,内行看门道。兄弟 --------------细节见真功。
发表于 2016-3-2 14:39:23 | 显示全部楼层
毛细管应该接在冷冻室
发表于 2016-3-2 14:42:47 | 显示全部楼层
老了老了 发表于 2016-3-2 14:35
管型不错,就是离上门边太近了(离门边15CM是最好的),布管的原则是宜下不宜上。管子太往上了,没必要,因 ...

师傅!
冷气是向下走的吧
热气是向上走的吧
发表于 2016-3-2 14:56:35 | 显示全部楼层
学物理时我记得是热空气上升冷空气下沉
发表于 2016-3-2 15:09:45 | 显示全部楼层
carefree 发表于 2016-3-2 13:38
真是盘着学着,一边盘,一边逛论坛,盘第三个,心里就有些谱了!同样用的8mm的管,毛细管外径2mm,用了1.8m ...

效果怎么样  ?你的毛细管先进冷藏 然后管子冷冻重上往下    下面接回气管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-20 00:58 , Processed in 0.077791 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表