冬季变频空调如何收氟移机?

[复制链接]
发表于 2016-2-20 20:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冬季变频空调如何收氟移机?
发表于 2016-2-21 14:51:21 | 显示全部楼层
最简单最安全的收氟就是用热毛巾或者手攥住内室温(也就是内风机前面的那个黑色长圆形的东西),而不是管温。这时开机打到制冷,虽然室温比较低,但是由于内温传感器被热毛巾包着,空调就会识别为当前温度高于你设定的制冷温度,这时空调就是按制冷模式工作,剩下的就是先关闭高压阀,再稍等一两分钟左右,接着关闭低压阀
发表于 2016-2-21 16:11:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冬季需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,
放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,
然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
发表于 2016-2-21 18:24:40 | 显示全部楼层
同意一楼的方法
变频不同于定频机器直接在接线端子处给四通阀供电,而是在电器盒内部,拔四通阀线需要拆外机壳,比较麻烦。
发表于 2016-2-22 00:17:25 | 显示全部楼层
来开心 发表于 2016-2-21 18:24
同意一楼的方法
变频不同于定频机器直接在接线端子处给四通阀供电,而是在电器盒内部,拔四通阀线需要拆外 ...

直接 卸下  电磁阀 线圈  放一边   简单   不需要  拆电器盒
发表于 2016-2-22 11:47:32 | 显示全部楼层
赵松森 发表于 2016-2-21 16:11
冬季需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开 ...

人家说的是变频空调。
发表于 2016-2-22 19:18:41 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-2-22 00:17
直接 卸下  电磁阀 线圈  放一边   简单   不需要  拆电器盒


拆下电磁阀线圈确实更方便一下,但是线圈也不是从接线端子处就能够着拆下来的,还是需要拆下外壳盖子,更或者需要拆下侧板吧。
发表于 2016-2-22 19:28:21 | 显示全部楼层
加热感温管,制冷收就行
发表于 2016-2-24 11:50:46 | 显示全部楼层
加热室内室温传感器制冷收氟就行。
发表于 2016-2-24 15:07:33 | 显示全部楼层
加热室温感温头
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 11:01 , Processed in 0.059763 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表