查看: 5729|回复: 4

冷库排管进水后可以处理吗

[复制链接]
发表于 2016-2-17 14:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一冷库水冷冷凝器冻裂后,导致制冷剂全部泄露,因原先制作冷库的单位未将高低压开关设定到指定保护值,业主不知情的情况下开机导致整个制冷系统进水
发表于 2016-2-17 16:06:26 | 显示全部楼层
除水。。。。
发表于 2016-2-17 16:18:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那麻烦了,更换水冷凝器,冷冻油,过滤器,清洗膨胀发过滤芯,阀体。重新注氟,为防止清理不干净,最好把低压侧加装一个大号过滤器(能换硅胶那种)。如果进水严重,就得用气焊烘烤铝排管,同时用真空泵抽空。一切更换好配件后,最好用R22刷洗刷洗管道,再放掉,再自身排空。
发表于 2016-2-17 16:29:48 | 显示全部楼层
数系统进水难处理了,我以前遇过一台高压管在水中破了,也是进了系统搞了好多天才能凑合用了。
发表于 2021-1-27 20:34:01 | 显示全部楼层
存电的电容 发表于 2016-2-17 16:18
那麻烦了,更换水冷凝器,冷冻油,过滤器,清洗膨胀发过滤芯,阀体。重新注氟,为防止清理不干净,最好把低 ...

本人也遇到了这样的问题,水冷器自己动手修的,加装了可拆卸过滤器,但是冷冻油没换,因为维修的过程没有发现漏油,视油镜里油位正常。现已调试,发现一个严重的问题视油镜里看不到油,不知道是油分离不好还是什么原因,有的时候油位也挺正常的,现在特别纠结,或者请教一下机械油压差怎么接线,油压差的线先接上也能防止因为缺油故障吧。有懂得油压差接线的请赐教