刚才加氟管爆炸了

  [复制链接]
发表于 2016-2-10 12:42:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
上次氟加多了今天想回收出来,接上透明管开制热,收了1公斤出来。后来管子确炸了。我没让压力超过2.5mp啊!怎么会炸的。这软管耐压多少的?写着120psi
 楼主| 发表于 2016-2-10 12:46:11 来自手机 | 显示全部楼层
这样里面不会进空气吧,我已经赶紧把大小阀门关上然后停机,吓死我了
S60210-123244.jpg
 楼主| 发表于 2016-2-10 12:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能进空气了,先关的大阀门,后关的小的,制热状态,情况太紧急没想到那么多
发表于 2016-2-10 12:54:19 | 显示全部楼层
只是爆管;正常的,淡定!
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2016-2-10 12:54
只是爆管;正常的,淡定!

我是新手,这样一吓以后不敢搞了,我也不知道哪里操作错误
发表于 2016-2-10 13:13:38 | 显示全部楼层
修家电太难 发表于 2016-2-10 13:05
我是新手,这样一吓以后不敢搞了,我也不知道哪里操作错误

加氟管换质量好一点的。
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:15:55 来自手机 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2016-2-10 13:13
加氟管换质量好一点的。

好的氟管压力超过多少会炸?我这条不到2.5mp炸了
发表于 2016-2-10 13:16:13 | 显示全部楼层
换一根质量好一点的
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
有一次也是,一条红的加液管,我开制热鼓了个大包。那太空调可能是粗管扁了,被人移装后效果差。后来加了很多液效果也不好,没修好,在吧里学习后最近才知道可能粗管扁了
 楼主| 发表于 2016-2-10 13:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
买管去,抽真空定量加试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 00:20 , Processed in 0.067040 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表