新人,请问火线和零线分别与地线之间有阻值,会过电吗?谢谢。

[复制链接]
发表于 2016-2-4 23:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
本帖最后由 杨冬林 于 2016-2-6 12:54 编辑

本人为新人,今天修了一个速热水器,不加热,因弹片弹起而使用不当220V无法送到加热器,将弹片按下去恢复功能,(受保护时弹片自动弹开)。但具体不知道什么原因弹开,推测可能是水压过大。维修好后,测火线和零线分别对地线的阻值,用万用表R*10K档测量,分别有1M、700K的阻值。但为了保险起见,上来问问各位前辈。非常感谢!!!此外,想请问,弹片自动弹开与零火线对地线有阻值有关系吗?这有阻值算是轻微漏电吗???



6.jpg
7.jpg

最佳答案

查看完整内容

不排除漏电原因这样不能用。
发表于 2016-2-4 23:51:10 | 显示全部楼层
不排除漏电原因这样不能用。
发表于 2016-2-5 00:51:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
必须漏电的
发表于 2016-2-5 07:52:03 | 显示全部楼层
因为漏电风险,向来不看好电热水龙头,电热水器之类的电器
发表于 2016-2-5 09:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
很奇怪,用即热不配漏保也敢用
 楼主| 发表于 2016-2-5 13:08:04 | 显示全部楼层
首先谢谢各位的帮助回答,因只能选一个人的答案,你们说得都对!非常感谢!
发表于 2016-2-5 14:30:15 | 显示全部楼层
还是加个漏电保护用吧!对地有阻值肯定是不对的!
发表于 2016-2-5 14:53:44 | 显示全部楼层
零线与地线之间有这么小的阻值,漏电是肯定了的,不排除故障千万不能用的哈
发表于 2016-2-5 15:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
还是检查吧,太危险了,然后装一个漏电开关。
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:56:18 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅!!在此祝您们春节愉快!快乐幸福!!!!