[其它] 用300千伏高压绝缘胶布 修复一高压线打火成功

[复制链接]
发表于 2016-1-31 23:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 孤星揽月111 于 2016-2-1 21:47 编辑

今天接修一台日凌29寸杂牌电视机高压线打火  找遍整个货架没找到一个一样的高压包 淘宝乖乖啊  高压包20 运费30 不保证年前能到  那可不行客户也不能接受啊   没办法只能改装了   这个高压包 123456 通 78 10通    看看改起来也麻烦  一看原高压包是被上一个维修员用普通绝缘胶布缠了又缠 不过没用长   打电话给一供电站电工叔叔  要来一 捆300万伏高压绝缘胶布(这种胶布听说真的绝缘300万v 是高压配电室专用的 一小卷就30多元是普通的10倍也很难买到}  接下来 拉长胶布  把整个高压线缠了个遍 再缠一遍 最后用普通胶布再缠一遍加固      上电  一切正常    听电工叔叔说这个胶布在配电室100千伏的变压器接线柱就是用它包的  缠好后就一个整体斯都很难撕下      以前也听说有用这种方法搞好的   今天一试还行   等时间验证吧更正一下是300千伏  哈哈  
发表于 2016-1-31 23:26:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 maozj 于 2016-1-31 23:37 编辑

300万伏高压绝缘胶布?
给我来一麻袋,哦,不,是要一车。钱不是问题
发表于 2016-1-31 23:49:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以用高压帽的尾部,在打火处涂上硅胶,然后套住即可。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
℡淡化回憶 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2016-1-31 23:51:39 | 显示全部楼层
世界上有耐压300万伏的绝缘胶布吗?
发表于 2016-2-1 00:04:35 | 显示全部楼层
如今的高压绝缘用的都是一次性绝缘橡胶套管,就像热缩管一样。一个只能做一个头,3百多一个。我做过35千伏变10千伏变电所
发表于 2016-2-1 00:08:01 | 显示全部楼层
看来现在是只有想不到没有做不到的东西哦   
发表于 2016-2-1 01:26:20 | 显示全部楼层
你叔叔忽悠你,那是自粘带,几元一盘,我经常用,也在电视高压线上用过。
发表于 2016-2-1 06:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
用的那是高压自粘胶带吧。
发表于 2016-2-1 07:48:50 | 显示全部楼层
不会是常见的那种防水胶布吧,接水泵电机的那种
发表于 2016-2-1 08:07:59 | 显示全部楼层
像你这种情况,(我都是随便找一个+B一样的高压包改一下代换即可;即快又保险)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-3-23 23:10 , Processed in 0.076618 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表