旧压缩机怎么判断性能良好?

[复制链接]
发表于 2016-1-28 23:34:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏天维修空调时,有时压缩机卡缸或线圈烧,换新压缩机因太贵(也怕翻新的使不住),有的用户嫌价钱高就不修了,给他们换个二手压缩机便宜到很愿意接受,各位师傅都是如何测二手压缩机性能的?
发表于 2016-1-29 01:38:12 | 显示全部楼层
一看:看冷冻油是否变色,变黑(表示已经过热或系统污染)、变绿(表示进过水)的压缩机不能要;接线柱生锈严重的不能要;
二量:兆欧表(500V摇表)量压缩机绕组对外壳电阻,不能低于5兆欧,个接线柱之间电阻要符合1+2=3
三听:上电试机,看看空载电流是否超出正常范围,听压缩机声音是否正常,是否有机械撞击声,轴承跳动声,阀片开裂声,振动是否过大等等;
四再测量:进气口敞开,测量排气压力,排气压力最少能到到30公斤,然后停机,看看压力是否下降,轻微缓慢下降或不下降可以用,很快下降说明阀片已经漏气,到时压缩机会有运行中过热保护的情况,这是不能用的;
总的来说,旧压缩机很多还是很好的,我比较喜欢

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
陈记电行 + 2 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2016-1-29 01:53:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
松树果 发表于 2016-1-29 01:38
一看:看冷冻油是否变色,变黑(表示已经过热或系统污染)、变绿(表示进过水)的压缩机不能要;接线柱生锈 ...

说的太经典了!
发表于 2016-1-29 08:13:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-29 10:41:11 | 显示全部楼层
全球上门维修 发表于 2016-1-29 08:13
用手堵住排气口,运行半个钟,摸温度。

还要二堵半个小时呀,不是很累
发表于 2016-1-29 14:06:12 | 显示全部楼层
二楼说的好。很全面
发表于 2016-1-29 17:13:25 | 显示全部楼层
每次来都能学习新的东西 美美的
发表于 2016-1-29 19:28:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-29 23:22:19 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的说的很好
发表于 2016-1-30 07:51:50 来自手机 | 显示全部楼层
不错好经验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:19 , Processed in 0.072723 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表