楼主: 立诚制冷

格力定频柜机开机即报E6故障求解决

[复制链接]
发表于 2016-2-3 07:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
立诚制冷 发表于 2016-2-2 07:02
都说了是定频的,外机没板,通讯故障的可能性很小

是不是高低压保护,线段了
发表于 2016-2-3 09:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
看一下内机主板去显示器的线
发表于 2016-2-3 19:08:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在压力正常情况下 把室内机主板的OVC线飞一条线过零线相接 如果解除故障代码就是 连接线和过流板 或者高压开关问题 如果故障代码没解除就是主板或者显示板坏
发表于 2018-4-17 11:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
最后修好了吗,我也遇到同样的问题?
发表于 2018-4-20 13:12:36 | 显示全部楼层
滑动门开关查了吗?
发表于 2018-4-20 16:22:33 | 显示全部楼层
楼主 就是门开关的事。
发表于 2018-4-20 16:46:00 | 显示全部楼层
如果代码查不到,就把你怀疑的东西先去掉再试机!
发表于 2018-9-1 11:51:14 | 显示全部楼层
估计是内机pg电机霍尔丢失信号
发表于 2018-9-1 11:52:50 | 显示全部楼层
小芦家电 发表于 2018-9-1 11:51
估计是内机pg电机霍尔丢失信号

没看清 你说柜机  对不起
发表于 2018-9-2 10:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
吴军林大塘 发表于 2016-1-28 10:21
先检查内外机连接线,没断的话就是外机板的问题了。一

支持一下,好贴