个人用户向各位师傅请教了,家里壁挂空调海尔 KFR-32GW/Z1,前两天不制热了,具体症状开机压缩机启动后量4个接线 L N 3 4均有220v,内机热交换器稍有热温后,内机风扇开始转动,然后就听到内交换器的管子里哧~的一阵声音,交换器就变冷了,风扇还在一直转,最后内机就均匀的结满霜了,LN有3欧,3N有1.3千欧,4N有190欧。电磁阀应该是好的,这个是什么故障呀? 如果四通阀卡住的话,开始的时候内机也应该不会稍微变热吧?
发表于 2016-1-27 20:17:15 | 显示全部楼层
在化霜。。。
发表于 2016-1-27 20:17:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
把四通阀线拔掉试试看
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:24:22 | 显示全部楼层

前两天寒流我也以为是在化霜呢,就放着没管,今天已经零上好几度了还是不行,会一直制冷下去的。
 楼主| 发表于 2016-1-27 20:25:48 | 显示全部楼层
百姓电器制冷 发表于 2016-1-27 20:17
把四通阀线拔掉试试看

内机四个依次是白黑红棕,应该是3号红线吧,我对比了另一台同型号的,正常工作时是有电压的,应该不是反向的吧。
发表于 2016-1-27 21:22:39 来自手机 | 显示全部楼层
你拔掉一下听有没有换向声
发表于 2016-1-27 22:02:55 | 显示全部楼层
刚开始制热就嗤的一声,而且还一直持续下去 电磁阀线圈是好的也要来回插拔试试听 难道四通阀有问题了?
发表于 2016-1-27 23:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
应该是四通阀断电了查下板子
 楼主| 发表于 2016-1-28 08:29:44 | 显示全部楼层
363209208 发表于 2016-1-27 23:17
应该是四通阀断电了查下板子

感谢各位师傅的热心回答,回头我把防盗窗拆了看看外机状况,不过目前能量到电磁阀的阻值正常,线圈应该是好的,另一台同型号的制热时也是带电状态,三根线的电压状态一样,感觉还是四通阀内部问题吧?缺制冷剂会造成这样的情况么?
发表于 2016-1-28 08:38:36 | 显示全部楼层
把四通阀线拔掉试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:18 , Processed in 0.062140 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表