格力空调不制热怎样维修

[复制链接]
发表于 2016-1-22 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今修一台格力空调不制热,刚开机高压压力稳速上升,压力达到2.0时压力又下降并维持在1.0请教各位同行是什么原因?
发表于 2016-1-22 16:15:59 | 显示全部楼层
当内风机启动时压力降低了,再加点氟
发表于 2016-1-22 16:20:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我感觉还是定量加氟吧,我的机器加了后开始压力下降,后来再次开机,就爆管了
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:23:07 | 显示全部楼层
进风口温度4度,出风口温度30度,感觉制热效果不好
发表于 2016-1-22 16:27:12 | 显示全部楼层
看看电加热
工作了吗
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:30:45 | 显示全部楼层
谢谢可能缺点氟
发表于 2016-1-22 16:35:41 | 显示全部楼层
你这台机器,我认为应该首先试一下压缩机,将压缩机的高低压孔与制冷系统脱开,看一下吸排气量是否正常,如果吸排气量正常,那么就是四通换向阀坏了,建议更换。
发表于 2016-1-22 16:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
很有可能氟不够,
 楼主| 发表于 2016-1-22 16:47:23 | 显示全部楼层
刚才又加了点氟,压力上升到1.3效果好点了
发表于 2016-1-22 16:48:20 | 显示全部楼层
hhhhggggcccc 发表于 2016-1-22 16:23
进风口温度4度,出风口温度30度,感觉制热效果不好

温度可以,刚开机,在拉半小时看看,看细管是否温热,粗管不狠烧手,如粗管用手摸狠烧手,就少补点氟。另外内机滤网是否干净。