求助老师,我想用19mm的管子做回气管,管子长度是40米,机主是三洋6P半封闭的,原管是高压12mm,低压回气管是28mm的,蒸发器的管径是16mm的,我用19mm的管子做回气管行不?
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2016-1-17 01:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,柜子是中温零下18度,就一个砖头和个两侧出风的柜子。
发表于 2016-1-17 02:45:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这么长的管路,40米,原厂是28,你还想用19的,我只能说你太差钱了,不过你可以试试,看看温度能不能快速降到设定温度,到时候再换回28或32的,拆下的19管叫老板卖废品
发表于 2016-1-17 08:22:00 | 显示全部楼层
理论上是可以的,管径加粗管路就要加长,只是这个粗与长也是要换算的,不能盲目去做,不然你要来回调整管路长短既费时又费力,而且成本又高,所以不建议这样去做。
发表于 2016-1-17 09:31:04 | 显示全部楼层
还是用28mm的吧 这么长的管路用 19mm肯定达不到标准
发表于 2016-1-17 13:51:17 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是岛柜,拆得稀巴烂,你想干什么?19的管子也行,在乎你的工艺!
 楼主| 发表于 2016-1-17 19:02:05 来自手机 | 显示全部楼层
一个老伙子 发表于 2016-1-17 13:51
这个应该是岛柜,拆得稀巴烂,你想干什么?19的管子也行,在乎你的工艺!

这个是从别的商场拆下来的,说句心里话,就是想省点钱,这个柜子的蒸发器的管束是16mm的,我就想知道有没有群里的师傅们有没有干过。
发表于 2016-1-17 19:41:29 来自手机 | 显示全部楼层
洪雨 发表于 2016-1-17 19:02
这个是从别的商场拆下来的,说句心里话,就是想省点钱,这个柜子的蒸发器的管束是16mm的,我就想知道有没 ...

这个柜子不像打零下18度啊?回气管不是主要因素。在于系统比如两器布置等等。自己把握,一般零下18度的柜子都是R404a的……
发表于 2016-1-17 19:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
再看了一下6P,R22完全可以,回气管19没问题。
发表于 2016-1-17 20:10:30 | 显示全部楼层
蒸发器Φ16mm管几路?地下有两个柜,40米官路距离不知道是水平还是垂直,Φ28mm回油可能都是问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 11:23 , Processed in 0.064130 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表