电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: gaozhengteng

求教冷库一个机组带两个冷库

[复制链接]
发表于 2018-1-17 16:16:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
曹速恩 发表于 2016-1-9 07:26
冷库一个机组带两个冷库,不用再详了吧

冷藏和冷冻控制交流接触线=并在一起,还是
发表于 2018-1-17 21:51:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2018-1-17 22:01 编辑
曹速恩 发表于 2016-1-9 07:26
冷库一个机组带两个冷库,不用再详了吧


这样行不通的,高温冷藏库的低压比低温冷冻库的低压高,冷藏库较高的低压是会往冷冻库的蒸发器跑的,而造成冷冻库的低压上升,会有除霜现象,应该在冷冻库蒸发器的出口装个逆止阀(单向阀)才是。
发表于 2018-1-18 18:16:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王磊08 发表于 2018-1-17 16:16
冷藏和冷冻控制交流接触线=并在一起,还是

温控器只控制电磁阀,交流接触器的线圈串接高低压开关~或延时器
发表于 2018-1-18 18:34:43 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2018-1-17 21:51
这样行不通的,高温冷藏库的低压比低温冷冻库的低压高,冷藏库较高的低压是会往冷冻库的蒸发器跑的,而 ...

你好!好久不见,楼主要控制图,是的,这种系统是有矛盾的,只有在两蒸发器,膨胀阀的变通,或KVL,KVP保证系统正常
发表于 2018-1-18 18:45:47 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2018-1-18 18:34
你好!好久不见,楼主要控制图,是的,这种系统是有矛盾的,只有在两蒸发器,膨胀阀的变通,或KVL,KVP保 ...

是好久不見。
发表于 2018-1-18 23:06:55 来自手机 | 显示全部楼层
交流接触器怎么串在高低压开关%当冷冻温度到了%冷藏工作的情况下高低压有怎么控制%还有当两个库同时工作的情况下呢
发表于 2018-1-18 23:26:05 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2018-1-18 18:34
你好!好久不见,楼主要控制图,是的,这种系统是有矛盾的,只有在两蒸发器,膨胀阀的变通,或KVL,KVP保 ...

又见恩公,爽!现在还好吗
发表于 2018-1-18 23:40:48 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2018-1-25 17:09:45 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2018-1-18 23:26
又见恩公,爽!现在还好吗

老样子
发表于 2019-10-31 22:58:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2019-11-1 00:24 编辑
lkk 发表于 2018-1-17 21:51
这样行不通的,高温冷藏库的低压比低温冷冻库的低压高,冷藏库较高的低压是会往冷冻库的蒸发器跑的,而造 ...



遇到同样的事,你是怎么做的,,几个膨胀阀
回气加俩电磁阀不好吗?进口俩电磁阀,出口俩,冷冻到了直接关死,冷藏到了也直接关死
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 15:46 , Processed in 0.058131 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表