x
接一台长虹1.5变频挂机,显示F6.在外机的控制板上发现保险丝坏!为了查明烧保险的原因,果断把控制板拆回来好好查查!各元件查了!都没发现问题,在拆外机的同时测了一下压缩机没有任何问题!于是我换好保险就给用户装机!心想这回算是检个便宜了!当我装上去后,故障依旧!保险没有被烧!以前是10A的保险.现在我是给它换的是8A的!还是没有烧!旁边有一个变频板!我拆下一查!模块一供电脚和W接线端击穿,还有旁边的二级管也坏了!坏变频模块应该是大问题吧!索性买一张,装上去!通电内机不显示F6了!内机一切正常。可是!外机就是启不动!转一下就停了!风扇也不转!然后变频板上的那个红色的LED灯不停的闪!三次一个周期!经反复试机测得UVW各端只有开机时候那一秒钟有电压!其余时候是没电的!个人感觉好像是过流保护!我修变频空调时间太少!没有经验!望遇到过这样的问题的同行给点经验!谢谢各位了!
发表于 2016-6-18 07:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
我也有一台一样故障
发表于 2016-6-18 09:12:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
模块的电源信号都是外机板提供的,测pn端电压,测压机阻值,都没问题就要换外机板了
发表于 2018-3-2 16:30:47 | 显示全部楼层
换板也要硬件版本和软件版本都要对上才行哟!