求助:格力3P柜机制热运行10分钟显示E1.

[复制链接]
发表于 2015-12-31 09:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
   一台格力3P柜机制热运行10分钟显示E1,观察发现外机风扇转1分钟左右就停了,外机电流有15A,大管压力大于2.5MP(超过表的量程了)。上网查得E1是高压保护了,是不是系统堵了?也没专门学过维修空调,算了新手了。所以现在也不知道如何处理了,望赐教!
发表于 2015-12-31 10:00:13 | 显示全部楼层
内机和外机散热片,是不是太脏了
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:29:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liwei8321 发表于 2015-12-31 10:00
内机和外机散热片,是不是太脏了

外机的比较干净,内机的滤网清洗了的,散热器没看。还有其他问题吗?
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:29:59 | 显示全部楼层
liwei8321 发表于 2015-12-31 10:00
内机和外机散热片,是不是太脏了

外机的比较干净,内机的滤网清洗了的,散热器没看。还有其他问题吗?
发表于 2015-12-31 10:37:06 | 显示全部楼层
外风机都停了不高压保护才怪呢!
发表于 2015-12-31 10:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
看看蒸发器背面脏不脏,管路有没有握扁的地方,雪种可以稍微排点再试试
发表于 2015-12-31 11:10:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 新阿东 于 2015-12-31 11:19 编辑

管路不通畅,有瘪的地方
发表于 2015-12-31 11:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
外机转一分钟就停时,看看内机转不转?应该是管温传感器故障。
发表于 2015-12-31 12:09:42 | 显示全部楼层
建议清洗室内交换器,不要忘记清洗室外机。
发表于 2015-12-31 12:16:13 | 显示全部楼层
室内机蒸发器内侧通风不畅。清洗可以解决问题。