电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4927|回复: 15

保鲜库分析原因

[复制链接]
发表于 2015-12-29 21:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
一冷库漏氟 到现场查漏、加氟后 大家看图帮分析下。R22氟、 环温11度这样  库温6度  膨胀阀(含)以后结霜、蒸发器从后面看到7根管子4根有霜、高压0.5mpa、低压0.02mpa这样  大概加了4.5KG氟 因为是保鲜库  现在能降到要求的库温(2-5)度

内机

内机
表1.JPG 内机管1.JPG 内蒸发器1.JPG 膨胀阀1.JPG 外机2.JPG 管壳冷凝器1.JPG 压机标牌1.JPG

发表于 2016-1-1 20:34:52 | 显示全部楼层
继续加氟,高压8公斤左右,低压3公斤左右
发表于 2016-1-2 23:29:12 | 显示全部楼层
多大的冷库???没说???
发表于 2016-1-3 10:59:31 来自手机 | 显示全部楼层
找到漏点,不然加了还是漏
发表于 2016-1-4 17:27:31 | 显示全部楼层
蒸发器小 或者是蒸发器电机无力风量小 或者是氟加少了
发表于 2016-1-15 12:23:06 | 显示全部楼层
加氟到压缩机吸气口回霜
发表于 2016-1-27 07:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
我看了一个冒牌的比泽尔,压力低了…漏了的话必须要找到漏点,加氟已蒸发器结霜均匀为佳,液态加注效果为佳
发表于 2016-1-27 22:33:48 | 显示全部楼层
高低压都太低了'保鲜库任何地方好像都不能结霜的
发表于 2016-1-28 17:20:55 | 显示全部楼层

高低压都太低了'保鲜库任何地方好像都不能结霜的
发表于 2016-1-28 20:40:36 | 显示全部楼层
再加点制冷剂