修普通空调怪病见多了脏冰堵处理多了 ,偶尔修个冷库接触少,还有点害怕,今日一个漏液,焊后抽空加氟10公斤高压0.9,低压0.1,20立方左右的库一个小时-2.5度下降缓慢,到2.8几乎不降,环境15度左右。膨胀阀前高压管无温度,记着应该微热。膨胀阀顺时针2圈就完了,开完也结霜。阀上端帽处结霜,记着好像不结。是不是膨胀阀坏了,开启度太小。该配多大膨胀阀,冷库以及压缩机及其蒸发器配比。哪位高手有这方面经验资料不吝赐教。感谢各位师傅
发表于 2015-12-7 00:07:00 | 显示全部楼层
漏氟能都坏了吗?在加三公斤。
 楼主| 发表于 2015-12-7 07:05:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢蒸发器霜基本均匀了
发表于 2015-12-7 08:36:14 | 显示全部楼层
20立方库多大机组?正常配置3公斤制冷剂就只多不少了!
发表于 2015-12-7 12:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
10公斤太多了吧
 楼主| 发表于 2015-12-7 13:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
就是感觉不对
发表于 2015-12-16 22:23:18 | 显示全部楼层
只要能够冷下来,电流正常就好
发表于 2015-12-16 22:39:37 | 显示全部楼层
乌海宇翔 发表于 2015-12-7 08:36
20立方库多大机组?正常配置3公斤制冷剂就只多不少了!

20立方库只加3公斤,你把冷库当空调修吧。
发表于 2015-12-17 10:16:40 | 显示全部楼层
传城制冷 发表于 2015-12-16 22:39
20立方库只加3公斤,你把冷库当空调修吧。

小库小机组基本不需要超过3公斤
发表于 2015-12-17 18:55:13 | 显示全部楼层
20立方的多大的机组? 风机吗? 有加氟10公斤吗?20立方最多也就用3P机组就好了  你最好上图片吧