我见到的是海尔1.5匹的定速挂机,不开电辅加热出风口温度30,按上电辅加热出风口温度不变,判断电辅加热不开启,想咨询怎么判断是电脑版的问题,还是电辅加热本身的问题,还有电辅一般在制热开启多久能介入工作,希望大神指点
发表于 2015-11-29 16:53:32 | 显示全部楼层
如果遥控有电辅热按键的,在制热模式,内风机启动有热风吹出之后,按电辅热按键,电辅热就会开启,一分钟之后可以感觉吹出风明显变热,没有单独按键的空调,在制热模式,内风机出风之后,电辅热一般都是启动的,如果没有启动,那就只能测量一下电辅热供电线,看看是否有220V,如果有,那可能就是过温保护坏了,也可能是加热棒自身坏了,如果没有220V,那就只能检查电脑板了。
发表于 2015-11-29 17:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
完全赞同楼上的
发表于 2015-11-29 18:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
回答的太好了
发表于 2015-11-29 19:05:22 | 显示全部楼层
thx8133 发表于 2015-11-29 16:53
如果遥控有电辅热按键的,在制热模式,内风机启动有热风吹出之后,按电辅热按键,电辅热就会开启,一分钟之 ...

你回答的太好了,这样我就不找师傅修了,我自己主搞定了,卸泻你。
发表于 2015-11-29 19:40:49 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2015-11-29 19:05
你回答的太好了,这样我就不找师傅修了,我自己主搞定了,卸泻你。

你以为就那么容易修那?别的不说,就加热棒的过温保护你都拆不出来,你有万能表吗?就算你有,你带电测量,就不拍触电?按你想的,随便听师傅一说,就都成师傅了。
发表于 2015-11-29 19:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果管温阻值漂移也可能使电辅热不开,如果环温阻值漂移也可能使使电辅热不开,温度保险丝坏,电辅热继电器坏,2003反相驱动块坏都可能使电辅热不开
发表于 2015-11-29 19:52:07 | 显示全部楼层
家伙样样全,动手能力强、强。别说带电,摸着也不怕,不导电。
发表于 2015-11-29 21:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
只要用钳形电流表检测,工作电流就知道了
发表于 2015-11-29 21:47:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:32 , Processed in 0.059590 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表