请教一个热水器漏电开关跳闸的问题

[复制链接]
发表于 2015-11-27 22:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
热水器漏电保护插头插在A插座就跳闸,无法按下通电 ,插在B插座就可以通电。A和B是是来自两个空气开关。而且热水器如果从墙上卸下,而且卸掉水管,就可以插在A上通电,但热水器外壳一旦接触墙上挂钩或者接水管又跳闸。还有如果在A插座接插线板,再在插线板的二相插座插两项转三相转换头,在转换头上插热水器就可以工作,不过转换头会发热。请问下问题可能出现在哪里呢?
发表于 2015-11-27 22:56:06 | 显示全部楼层
   首先你必须确认热水器漏电没有 ?
发表于 2015-11-27 23:35:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
找个师傅帮你修,自己搞,电死人得不偿失
发表于 2015-11-27 23:49:07 | 显示全部楼层
热水器漏电。
之所以A 跳,B不跳。是因为 两插座的内接线 零火相反。
至于 转换头发热,属于质量问题。
至于 二相转三相,属于高新技术。
发表于 2015-11-28 01:04:41 | 显示全部楼层
天团 发表于 2015-11-27 23:49
热水器漏电。
之所以A 跳,B不跳。是因为 两插座的内接线 零火相反。
至于 转换头发热,属于质量问题。

我很赞同,至于 二相转三相是二孔转成三孔,无接地线。
 楼主| 发表于 2015-11-28 09:31:42 | 显示全部楼层
天团 发表于 2015-11-27 23:49
热水器漏电。
之所以A 跳,B不跳。是因为 两插座的内接线 零火相反。
至于 转换头发热,属于质量问题。

再请教一下,刚刚发现B插座里三孔只接了两根线,上面那个孔是空的。这大概和A插座 转成两孔 再转三孔 道理一样。我又试了一下远处的C 插座(接了三根线),又跳了。所以是不是能确定热水器有问题?
发表于 2015-11-28 09:49:27 | 显示全部楼层
你的已经漏电了,找专业人士解决
 楼主| 发表于 2015-11-28 10:07:56 | 显示全部楼层
hgnoshgne 发表于 2015-11-28 09:49
你的已经漏电了,找专业人士解决

热水器漏电吗?
发表于 2015-11-28 10:56:17 | 显示全部楼层
已经漏电了,就要找专业人士解决
发表于 2015-11-28 20:46:45 | 显示全部楼层
sunworld 发表于 2015-11-28 09:31
再请教一下,刚刚发现B插座里三孔只接了两根线,上面那个孔是空的。这大概和A插座 转成两孔 再转三孔 道 ...

可以确定热水器必须有问题。
安全问题!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-9 10:26 , Processed in 0.057019 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表