空调开机制冷几秒钟单向阀开始结霜到内机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:28:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
红日电器 发表于 2015-11-27 19:18
别跟我说“跟着感觉走”!单向阀堵可能性非常小!制热模式下试试看!

制热模式压力上到1.5不动了粗管热一点细管一直凉的   内风机一直不启动。外机压机气液分离器全结霜
发表于 2015-11-27 19:30:15 | 显示全部楼层
应该还是冰堵!
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:31:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
zxjdwx1064 发表于 2015-11-27 19:20
你氟没加够 继续加氟就是  大两【匹 机子电流才4安  正常电流8安

这个我当然知道了师傅,可是我是定量加的开机制冷一会就负压啊   在加还是负压
发表于 2015-11-27 19:33:13 | 显示全部楼层
爱家空调服务 发表于 2015-11-27 19:18
现在已经没有焊点了,可以排除焊堵,谢谢师傅你的回答,现在我问的我发的这几张图片是不是单向阀堵,确认 ...

这种情况一般都是直接换毛细管单向
 楼主| 发表于 2015-11-27 19:38:23 | 显示全部楼层
技术在线之 发表于 2015-11-27 19:33
这种情况一般都是直接换毛细管单向

单向阀可以换,毛细管不好配吧,毛细可以焊下来通通,接触这么久制冷第一次见到堵,萌了
发表于 2015-11-27 19:50:26 | 显示全部楼层
用高压气体彻底吹通。
发表于 2015-11-27 20:21:43 | 显示全部楼层
应该是冰堵,加冷库过滤器,加热毛细管,就可以搞定。
发表于 2015-11-27 20:39:49 | 显示全部楼层
把毛细管和干燥过滤器换掉,用氮气冲一下!抽空加氟就行了!
发表于 2015-11-27 23:37:07 | 显示全部楼层
兄弟直接把毛细管组换了。干脆省事!!!!
发表于 2015-11-27 23:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
当出现负压时用焊枪烘烤结霜处,压力回升是冰堵不回升是主毛细管脏堵,看上去不象是单向阀问题