冷凝压力太低机器老是保护停机!

[复制链接]
发表于 2015-11-26 19:39:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求版主!各位大师!天太冷了!冷凝压力太低!机器老是保护,停机!制冷效果太差!怎么办啊?!现在冷凝压力多少才是正常啊???求帮助!!!
发表于 2015-11-26 19:49:10 | 显示全部楼层
????冷库  空调  说清楚啊
还有外面wendu
 楼主| 发表于 2015-11-26 19:55:28 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-2-18 07:14 编辑


30匹谷轮半封闭机组,环境温度零下17度,
现在油压差开关老是保护
冷凝压力0.6兆帕
据我检查不缺氟,膨胀阀不赌
系统给乙二醇制冷,
发表于 2015-11-26 19:58:20 | 显示全部楼层
零下17度还要制冷啊?
 楼主| 发表于 2015-11-26 20:00:15 | 显示全部楼层
V型风冷冷凝器,上面有三个冷凝风扇,这三个风扇一转,冷凝压力就只有0.6兆帕,低压压力直线下降,都降到0了,然后油压差开关直接保护停机
发表于 2015-11-26 21:18:49 | 显示全部楼层
那个不懂了我厂里的冷冻机头大~冷凝器进水,手上只有扳手一把,螺丝刀若干~没法整。干燥过滤器冷凝器喷出大量液态水,用压缩空(冷干机处理过)气吹冷凝器蒸发器。还是开不起来。回气0.4 排气1.2 排气无温度常温。期间膨胀阀气囊漏导致截流低压保护。补焊并冲R22处理膨胀阀可以打开了。就这现象了。
发表于 2015-11-26 21:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器加电加热,冷凝风机用冷凝压力控制启停。
发表于 2015-11-26 22:13:52 | 显示全部楼层
把风机停了。
发表于 2015-11-28 09:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝风扇不转看看,或者转一个,严格控制冷凝温度啊,冷凝温度到不了30都危险啊,曲轴箱温度太低容易油奔啊
 楼主| 发表于 2015-12-5 18:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
师傅说的很对!直截了当!技术成熟!问题以解决!谢谢了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-23 20:00 , Processed in 0.058650 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表