空调 烧保险维修思路

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:33:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
镇元大仙 发表于 2015-11-25 07:21
烧内机保险与压缩机没任何关系,楼主表呢?风机四通阀,线路都能测量出来的

压机漏电不会吗
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:33:22 | 显示全部楼层
66210370 发表于 2015-11-25 08:27
一般情况下,漏电与短路是两个概念。保险断了是风机问题概率大。

谢谢。。。
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:40:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
543199935ai 发表于 2015-11-25 08:34
如果你说的是空调电源是用的带保险的开关,而且内风机刚转就烧保险,可能是内机电辅热断路,最起码空调整机 ...

“如果你说的是空调电源是用的带保险的开关(是有单独的空开),而且内风机刚转就烧保险,可能是内机电辅热断路”。。。你为什么这样分析了?制热内风机和电辅热同步启动吗? 我说了工作电流不到3A呀
 楼主| 发表于 2015-11-25 21:42:46 | 显示全部楼层
6753 发表于 2015-11-25 08:53
一般主流机内机保险是和外机无关,线接失误会烧,大多内机板上,风机辅助加等…极少数机外机也内置15A保险 ...

谢谢。。。你这个总结准确吗?我以后注意了内机主保险烧和外机无关排除接线错误。
发表于 2015-11-25 22:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
没看到你说的保险是内机主板上的,电辅热大多都是与内风机同步启动,主板上保险是烧了就应该是内风机或电辅热短路了,我还没见过整个外机供电有保险的,
 楼主| 发表于 2015-11-25 22:10:46 | 显示全部楼层
543199935ai 发表于 2015-11-25 22:02
没看到你说的保险是内机主板上的,电辅热大多都是与内风机同步启动,主板上保险是烧了就应该是内风机或电辅 ...

文字叙述有点麻烦。 你讲到点上了这台是电辅热坏了,只有2欧了。
加了根铜丝做保险现在把继电器烧粘连了,制热时内风机延时烧得没得了,现在和制冷一样开机风机就转。
发表于 2015-11-27 12:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果是制热模式应该是电加热漏电
发表于 2015-11-27 21:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
进来看看学学
发表于 2015-11-28 00:20:01 | 显示全部楼层
烧保险一般都是瞬间电流过大导致,既然楼主说一一试过外机线路都正常说明外机正常。主要检查连接线与内机电路插接是否正确。比个例子:今年夏天我的一徒弟在修一台由压机继电器损坏导致压机无法启动故障时,他把压缩机线与外风机并一起,电流瞬间过大烧坏保险丝
发表于 2015-11-28 06:10:55 | 显示全部楼层
可能是内机电辅热断路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 23:23 , Processed in 0.054784 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表