      首先,格力E6为通讯故障,可能内板,外板,或连接线,还有外界干扰导致通讯不畅等等。
        现场开机制冷,一切正常。打开外机外壳,准备好工具,坐等故障出现。果然将近十多分钟外机停机。测量外机引脚1与3有220V~,1与2脚间无电压跳变。
       该机内机主板为主控板,拆开内机测量com与N间有跳变,故障应该在内外机连接线上。果断更换连接线,开机一段时间正常。
        仔细检查,终于发现该故障是由于安装人员加接管时,用了一段很细的连接线导致!而且这种现象在现实维修中特别多见!但愿给大家算个提醒!现丑了!