查看: 6108|回复: 14

第一次跟人家装冷库

[复制链接]
发表于 2015-11-17 11:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次安装新冷库,照片由于我手机摄像头坏了,没有照片, 给大家分享下配置, 这个是人家配的,我只是帮人家干活,  7P半封闭压缩机  260M排管分开两路, 60平方的冷凝器  单弗斯膨胀阀2号芯两个  试机效果 1个小时从12度拉到-25度  用户很满意
发表于 2015-11-17 17:22:47 | 显示全部楼层
多大的冷库
发表于 2015-11-18 21:08:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
7P机大约50立方左右,2号太小,要3号芯
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:44:31 | 显示全部楼层

忘记说尺寸了 库内 长5 宽3 高2.5   外尺寸5.3*3.3*2.8  用的15CM板
发表于 2015-11-19 12:29:48 来自手机 | 显示全部楼层
这是速冻库吗?如果是冷藏-18度5p机组足够了!排管管径是多少?如果再有排管布局就好了!
发表于 2015-11-19 18:04:04 | 显示全部楼层
简直是浪费啊
 楼主| 发表于 2015-11-21 19:46:07 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-11-19 12:29
这是速冻库吗?如果是冷藏-18度5p机组足够了!排管管径是多少?如果再有排管布局就好了!

32的管子  没办法,这个是仿比泽尔的压缩机 上面写的是5.1KW
发表于 2015-11-21 21:41:57 | 显示全部楼层
可惜楼主没有拍几张照片,还是顶一个楼主。。。。。。。
 楼主| 发表于 2015-11-22 09:34:17 | 显示全部楼层
小秦秦 发表于 2015-11-21 21:41
可惜楼主没有拍几张照片,还是顶一个楼主。。。。。。。

过几天我还的去,我去的时候换个手机 吧照片带回来
发表于 2015-11-22 16:20:52 | 显示全部楼层
有照片就更好了