电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4688|回复: 10

三菱空调KFR-53L怎么不制热

[复制链接]
发表于 2015-11-3 16:51:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
内机正常运转,不显示任何故障代码,外机的风机不运转,线路是通的。求解啊!
UC_Photo_001.jpg
 楼主| 发表于 2015-11-3 16:52:43 来自手机 | 显示全部楼层
正常待机,那个指示灯亮不亮哦
发表于 2015-11-3 19:43:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检查信号线有无问题,测量N-2,N-3电压是否正常?如正常外机电脑版故障。
发表于 2015-11-3 21:41:46 来自手机 | 显示全部楼层
线路是通的,有没有上电测电压
发表于 2015-11-3 21:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
外机是风机不转?压机工不工作?换个内管温试试
发表于 2015-11-3 22:58:54 | 显示全部楼层
检 查室内外12V电压是否正常,如果有12V直流电压到外机那你就清洗这电路板吹干试下,不行就全换瓷片电容
 楼主| 发表于 2015-11-4 15:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
什么方法都试了,看来只有该板子了
发表于 2015-11-4 19:07:17 | 显示全部楼层
板子是不是拨码板啊
发表于 2016-6-13 10:24:44 | 显示全部楼层
正常待机,那个指示灯亮不亮哦
发表于 2016-6-13 11:31:06 | 显示全部楼层
查一下外风机和压缩机是否启的?