一台海尔3500W分体壁挂空调将内机和外机都在室外连接好,实测室外环境温度为23度,抽空后加制冷剂R22,当表压升到0.3Mpa时再也不上升了,实测电流值为3.2A标称值为6.3A,进风口温度23度出风口为2度,停机后静态压力为0.8Mpa,请问各位这些数值正常吗?就是说这台空调现在是否应属正常。谢谢!
发表于 2015-10-30 18:57:09 | 显示全部楼层
出风口温度都2度了压力肯定上不去了,风量选到最大看看,是不是出风量少了,内机太脏或风扇转速过低了
发表于 2015-10-30 19:24:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
出风口2度是不是打错了啊
yangjiqiang7661 该用户已被删除
发表于 2015-10-30 19:45:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-10-30 19:52:46 | 显示全部楼层
看压力氟的的量还不够。正常是工作0.4.停机1.0.
发表于 2015-10-30 20:00:44 | 显示全部楼层
室外 温度低,压力也低,你要是拿不准的话,还是用称加吧。
发表于 2015-10-30 20:20:19 | 显示全部楼层
最好按定量加。     
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2015-10-30 19:52
看压力氟的的量还不够。正常是工作0.4.停机1.0.

夏天应该是这个值,现在还能达到这个值吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:41:15 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2015-10-30 20:00
室外 温度低,压力也低,你要是拿不准的话,还是用称加吧。

己经加进去了,还怎么称啊,关键是运行电流值也偏低,标注的制冷时最大电流为6.3A,可是继续加氟进去电流值并没有明显上升,请问这是什么原因呢?还望指教。谢谢!
发表于 2015-10-30 22:15:53 | 显示全部楼层
顺其自然000 发表于 2015-10-30 20:35
夏天应该是这个值,现在还能达到这个值吗?谢谢!

这时候的环境压力肯定会降一点,也可以凭经验加氟,用手感知回气管温度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 04:39 , Processed in 0.042078 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表