师傅们请教下。这台冷库原先打到零下15度。过了一夜只能降到零下3度左右。过滤器己换,膨胀阀没换。工作时用加液管连接低压。压力表显示0.4。求助
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2015-10-20 00:48:15 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀型号
image.jpg
发表于 2015-10-20 06:55:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
难道漏氟啦?
发表于 2015-10-20 07:10:26 | 显示全部楼层
看请高压表,低压表,压力是多少
发表于 2015-10-20 07:29:24 | 显示全部楼层
低压压力太高!高压多少?
发表于 2015-10-20 07:38:09 | 显示全部楼层
如果压缩机工作正常的话应该是有漏F了
发表于 2015-10-20 07:43:17 | 显示全部楼层

看到压力不写单位,回帖就没兴趣啦!!!
发表于 2015-10-20 07:53:37 | 显示全部楼层
看楼主的压力表,初步估计为1:压缩机坏;2膨胀阀坏;前者的可能性较大。
 楼主| 发表于 2015-10-20 08:12:59 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-10-20 07:43
看到压力不写单位,回帖就没兴趣啦!!!

我们维修用的压力表接到回气管上的压力。压力表显示0.4mp。荣老师你看机器上的压力表显示正常吗
image.jpg
发表于 2015-10-20 08:40:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-10-20 08:46 编辑
小张-亮哥 发表于 2015-10-20 08:12
我们维修用的压力表接到回气管上的压力。压力表显示0.4mp。荣老师你看机器上的压力表显示正常吗


这是停机压力还是运转中的压力?此压力下的当时的库温是多少?
如果是在运转中,此压力肯定不正常,低压那么高,高压却较低,这就是压缩机的压缩性能太差了,而且运转温度还很高。
低压高,说明热负荷大,低压是与制冷温度相应的,是很直接的,这个倒没有什么,关键是高压。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-29 02:01 , Processed in 0.069778 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表