RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
春兰32挂机,管道估计十米多,开机后整机电流2.2-2.3,低压0.4,有些许凉风。后加氟,压力加到最高时0.6,在0.5左右时内机出风效果略好于维修前,后来几次操作后让压力保持大概接近0.5.整个过程中电流几乎不上升,只上升了0.1-0.2.因为是新手,多有不足。自己能估计的问题可能有低压微堵,四通阀窜气,或者管道弯折。在这里请教一下各位师傅,给分析一下,谢谢。
发表于 2015-10-18 18:22:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个天气温度不热,0.4个压力是正常的。温差本就不是很大,最好用温度计测量
发表于 2015-10-18 18:30:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度多少啊!
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:32:14 | 显示全部楼层
Swenbin 发表于 2015-10-18 18:22
这个天气温度不热,0.4个压力是正常的。温差本就不是很大,最好用温度计测量

是这样的,餐馆包间的空调。对面房间的空调出风明显感觉低一些,回气结露也挺好,就是这台不行,煮汤锅的话房间温度拉不下来。

 楼主| 发表于 2015-10-18 18:33:03 | 显示全部楼层

这个我没有测,只是感觉的
发表于 2015-10-18 18:34:10 | 显示全部楼层
panhao 发表于 2015-10-18 18:33
这个我没有测,只是感觉的

无语了!
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:38:35 | 显示全部楼层

一个餐馆的两个包间,另一个的明显效果要好一些的。如果有客人的话,煮汤锅环境温度会高一些的,客户反应的就是煮汤锅的时候果热。
发表于 2015-10-18 18:48:18 | 显示全部楼层
panhao 发表于 2015-10-18 18:38
一个餐馆的两个包间,另一个的明显效果要好一些的。如果有客人的话,煮汤锅环境温度会高一些的,客户反应 ...

我说的是室外环境温度!
 楼主| 发表于 2015-10-18 18:51:32 | 显示全部楼层
panhao 发表于 2015-10-18 18:38
一个餐馆的两个包间,另一个的明显效果要好一些的。如果有客人的话,煮汤锅环境温度会高一些的,客户反应 ...

我们这里今天天气预报20°左右,有小雨。我先前也判断正常的,但是有另一台对比确实觉得这台效果不好,只是我没有弄好。望师傅们指点
发表于 2015-10-18 20:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
空调网罩子看了没脏不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 01:20 , Processed in 0.062261 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表