再开新帖环境温度20度开制热30度,压力爆表,保护停机

[复制链接]
发表于 2015-10-14 10:42:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开制冷,运行正常,小凉风吹的很好,开制热2.5兆帕压力表差点爆掉,有人说冬天就会好,我就不明白了,1开制热一分钟就压力过高停机,开机粗管烫手,细管常温,如果说是因为环境温度高,那这细管也要热一小会呀,根本不热2为啥同样温度,都是32小挂机,同时间,别的定频空调就可以制热,不解(这空调是夏天我修的当时就换了一个电容,就好了,现在快冷了,用户说被我修坏了,不能制热了)
IMG_20151014_103920.jpg
IMG_20151014_103952.jpg
IMG_20151014_104004.jpg
发表于 2015-10-14 11:15:41 | 显示全部楼层
期待高手为你解答。
发表于 2015-10-14 11:30:24 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看内机吹风了吗?
发表于 2015-10-14 11:31:34 | 显示全部楼层
查查外机四通阀
发表于 2015-10-14 11:34:43 | 显示全部楼层
电路板和外机线路有没有改动过?
外机工作电流是否异常?
检查:一老机器蒸发器可能有积油,需要清洗,二 内机风路循环是否畅通 三 外机风扇是否有卸压停转  四 管温是否正常
发表于 2015-10-14 11:46:33 | 显示全部楼层
看看四通阀可能会有意想不到的收获哦
发表于 2015-10-14 11:51:44 | 显示全部楼层
这个温度这个压力应该没问题,检查电流了没有?还有电容你换的是标准的吗?
发表于 2015-10-14 12:08:05 | 显示全部楼层
美的这个型号的空调冬天都有2.5mp,一个单位一批空调都是这个问题,制热效果明显比格力差,把毛细管组件换了就好了。
发表于 2015-10-14 12:39:32 | 显示全部楼层
现在用制热!没事找事
发表于 2015-10-14 13:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
20度环境温度开制热测工作压力测不准的,出现不正常停机现象首先看有无故障显示,如无故障显示确认两传感器,如传感器没问题甩开过流检测试机,如故障依旧则电脑板坏,如停机现象暂不出现排查系统管路和制冷剂是否被过量充注以及內机通风散热是否良好,重要的一点,楼主描述的停机现象是整机停呢还是光停外机?这个没有交待清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 04:42 , Processed in 0.038122 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表