5匹天花机,条件限制出水有30几米远,经常漏水,安装时已做排气孔,还有什么方法解决,一年要用高压气吹几次。几乎每个月都漏,是一个电子厂有20几台,现在出水管事20的管每台机器是单独走的出水,求高手。
发表于 2015-10-12 09:58:28 | 显示全部楼层
照楼主说的。应该是水管脏堵

环境问题。

我看只能多加一层过滤网
发表于 2015-10-12 10:04:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
安装时留下的后患
发表于 2015-10-12 15:32:15 来自手机 | 显示全部楼层
20的管子!!!主管最少也得50的啊!而且每台机器排水还得做存水弯。
发表于 2015-10-12 21:24:59 | 显示全部楼层
接口处有做反水弯吗?是带泵的内机吗?天井机一般的内机出水口都是25的或是32的口,请楼主拍个照片看一下,我是专门做中央空调的,或许我可以帮你解决!
发表于 2015-10-12 22:20:22 | 显示全部楼层
加高水泵出水管进入管道的位置水泵负荷大点也没事只要抽的上水就可以了,调整管路的高低,我师傅都是这样做的。
发表于 2015-10-12 23:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
确认水泵和浮子好的情况下,加装防回水弯
UC_Photo_005.jpg
发表于 2015-10-12 23:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果是机子漏根治!
发表于 2015-10-12 23:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
情何以堪. 发表于 2015-10-12 15:32
20的管子!!!主管最少也得50的啊!而且每台机器排水还得做存水弯。

存水弯?头回听说
发表于 2015-10-12 23:34:41 来自手机 | 显示全部楼层
三通上面加一截管子!防止泵排水时溢水