8p谷轮水冷冷凝冷库降温慢

[复制链接]
发表于 2015-10-8 07:35:33 | 显示全部楼层
可以调一下膨胀阀
发表于 2015-10-8 08:13:30 | 显示全部楼层
你维修的时候 如果没有调过膨胀阀,  那就吧制冷剂在放掉点, 荣师傅天天强调,压缩机在任何情况下,机身不得结霜,  放掉制冷剂,  霜接到压缩机低压阀阀口为止
 楼主| 发表于 2015-10-8 08:58:46 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀没动过,我也觉得冷媒多了
发表于 2015-10-9 17:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂加多了哦
发表于 2015-10-9 20:23:23 | 显示全部楼层
应该 是R22多了  放点试试
发表于 2015-10-10 08:47:16 来自手机 | 显示全部楼层
机体不可以结霜,膨胀阀放在中间试试;不行放出的氟试试。
发表于 2015-10-10 17:33:44 | 显示全部楼层
现在的工况与标准工况相差较大,考虑下节流装置是否有问题或者制冷剂加多
发表于 2016-7-14 20:21:54 | 显示全部楼层
放点氟试试放点氟试试
发表于 2016-8-10 21:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
霜还可以啊,全没有霜可能会高温报警
发表于 2016-8-10 22:40:08 来自手机 | 显示全部楼层
要么多冷剂,要么膨胀阀有问题,我那里的20