 楼主| 发表于 2015-9-29 20:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一片祥和 发表于 2015-9-29 16:32
我是说风机风过大

强排型的风力是挺强的
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
xxqd 发表于 2015-9-29 16:23
把感应针的线减掉1cm, 在插上去

若是过几天还这样的话,就试试
 楼主| 发表于 2015-9-29 20:05:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lediaoyu 发表于 2015-9-29 16:28
原先也遇见过火打着几秒钟就熄火,是点火模块出问题了。电磁阀不能保持吸合状态,后经自己改成手动的,就是 ...

我已经换过电脑板了呀,换过好几块了。这样的还能跟点过模块有关系吗?
发表于 2015-10-5 16:48:24 | 显示全部楼层
果断清洗热交换器。
发表于 2015-10-5 18:00:40 | 显示全部楼层
遇到过电磁阀问题。      感应针距离、风压开关
发表于 2015-10-5 20:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
1.把烟管取了试试看,2.把温度调高让火力增大看看,如果火力小熄火而火力大不熄火调节风机上面的进风口大小,你这台应该是下鼓式恒温机吧?
发表于 2015-10-6 22:32:11 | 显示全部楼层
線路存在接觸不良現象,主要負載部份查查。
发表于 2015-10-6 23:06:23 来自手机 | 显示全部楼层
温控,水流传感器,风机电容,风压开关