今天到厂里修一台2003年的格力三匹(单相)天花机压缩机坏了,换一新的上去氟加到3kg的时候电流就到了12A回气管不怎么冻(大概加有20米管)经过一个分离器才到压缩机的分离器,跟压缩机一起的分离器以经完全不冻了,大概半个小时压缩机就偷停了(冷凝器以经清洗过故障依旧),我就想是不是氟不够了但是电流已经到12A了所以就没加,或者就把那个分离器取消了不知道行不行得通,所以在此向各位大师请教请教
发表于 2015-9-24 22:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
定量加別再有懷疑
发表于 2015-9-24 22:47:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
   再加点进去看看 到压缩机分离器挂露..估计是压缩机没有得到冷剂的冷却...要不就是管路或者线路不正常造成压缩机过热....
发表于 2015-9-25 07:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是分离器,是消声器,通过消声器才到压缩机分离器。看似过滤器脏堵了,建议清洗或更新。
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:36:39 | 显示全部楼层
haw 发表于 2015-9-24 22:34
定量加別再有懷疑

问题是它现在加有大概20米管长怎么定量啊?有什么公式算吗?请指教.
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:40:09 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2015-9-24 22:47
再加点进去看看 到压缩机分离器挂露..估计是压缩机没有得到冷剂的冷却...要不就是管路或者线路不正常造 ...

线路没什么问题的,过滤器也请洗过了冷凝器也洗过了还是一样
 楼主| 发表于 2015-9-26 19:42:18 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2015-9-25 07:57
这个不是分离器,是消声器,通过消声器才到压缩机分离器。看似过滤器脏堵了,建议清洗或更新。

那我把那个分离器给取消了有没有什么大问题啊?
发表于 2015-9-26 20:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
1979942524 发表于 2015-9-26 19:36
问题是它现在加有大概20米管长怎么定量啊?有什么公式算吗?请指教.

以经验看,3P 20米铜管定量加完再加300克。如果电流高压力低,就是系统脏堵
发表于 2015-9-27 01:04:35 | 显示全部楼层
と秋日私语ξ 发表于 2015-9-26 20:41
以经验看,3P 20米铜管定量加完再加300克。如果电流高压力低,就是系统脏堵

如果不是原装压缩机,就考虑毛细管了,
发表于 2015-9-27 01:05:04 | 显示全部楼层
如果不是原装压缩机,就考虑毛细管了,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 12:52 , Processed in 0.061495 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表