发表于 2015-9-17 08:44:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新阿东 发表于 2015-9-17 08:14
检查一下,有没有焊堵

排空时感觉没有堵
上月遇到的问题跟你说的基本相同,用氮气吹了,完成程序,问题解决了
发表于 2015-9-17 10:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
崔卫平 发表于 2015-9-17 08:31
排空时感觉没有堵

高压多少?低压多少?排空,你是怎么排的空?不会是氟顶的吧!这么粗的管道又加了那么长,如果你是用氟顶的话,恭喜你中奖了!系统内含有大量空气,高压异常!放氟抽空,定量加氟,十米管道多加一口!
发表于 2015-9-17 10:59:51 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果冰堵建议加装特大号开启式干燥过滤器,去冰堵效果不错!
发表于 2015-9-17 13:24:20 来自手机 | 显示全部楼层
钳电流边加雪种,先易后难
发表于 2015-9-17 20:44:53 | 显示全部楼层
崔卫平 发表于 2015-9-17 08:14
原机铜管就是用12和25的

没有堵死   
 楼主| 发表于 2015-9-17 23:01:19 | 显示全部楼层
kisskiss2030 发表于 2015-9-17 13:24
钳电流边加雪种,先易后难

按道理加10管应该加雪种,E40故障代码为压缩机高压保护,这样还能加雪种?
 楼主| 发表于 2015-9-17 23:06:59 | 显示全部楼层
新阿东 发表于 2015-9-17 08:44
上月遇到的问题跟你说的基本相同,用氮气吹了,完成程序,问题解决了

能说说程序的处理过程吗?
发表于 2015-9-18 13:50:16 来自手机 | 显示全部楼层
崔卫平 发表于 2015-9-17 23:01
按道理加10管应该加雪种,E40故障代码为压缩机高压保护,这样还能加雪种?

对于大匹数机子制冷里有双驼峰效应
发表于 2015-9-18 15:57:00 | 显示全部楼层
加长铜管后,有空气进入系统,可能有冰堵。
发表于 2015-9-19 01:18:40 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!顶一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:23 , Processed in 0.056128 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表