电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7991|回复: 38

大家好!很奇怪格力3匹单相定频挂机高压不起是什么原因?

[复制链接]
发表于 2015-9-16 19:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 SOS123789 于 2015-9-16 21:48 编辑

前两天修一台格力3匹挂机,高压和低压只差1kg压力,而且开机高低压一直一起往下降,直到低压1kg,高压2kg左右,停机高低压10kg左右,高压管结冰!!!四通伐,毛细管没事,毛细管在外机!!!谢谢  .四通阀我卸掉了,雪种质量很好,压缩机应该打个20来斤气没问题用手按到10kg就按不住了,毛细管我换了,内外连接管没折。
 楼主| 发表于 2015-9-16 20:00:03 | 显示全部楼层
急,谢谢各位大虾
发表于 2015-9-16 20:05:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
怎么知道不是四通阀的事?
发表于 2015-9-16 20:07:42 | 显示全部楼层
制冷剂怎样啊
发表于 2015-9-16 20:11:18 | 显示全部楼层
压缩机可能串气了。。。
发表于 2015-9-16 20:14:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 柳言 于 2015-9-16 20:18 编辑

停机压力多少,毛细管堵,又未完全堵死的可能性占5成,不然不能解释开机高低压一直一起往下降,高压管结冰,另外5成就是四通阀串气,但是还没有完全打开直通,高压管还有部分氟循环
发表于 2015-9-16 20:16:00 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2015-9-16 20:11
压缩机可能串气了。。。

压缩机串气高压会掉吗
 楼主| 发表于 2015-9-16 21:13:37 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀我卸掉了,雪种质量很好,压缩机应该打个20来斤气没问题用手按到10kg就按不住了,毛细管我换了,内外连接管没折。
发表于 2015-9-16 22:06:01 | 显示全部楼层
冷凝器和毛细管 查查那堵了
发表于 2015-9-16 22:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
建议清洗或更新过滤器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 18:53 , Processed in 0.060170 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有