格力多联机空调外机不运转

[复制链接]
发表于 2015-9-16 19:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助,现维修格力250多联机,内机正常运转,外机不启动。内外机不报故障代码。有时重新送电能正常工作,有时开机外机不运转,但等几小时,不确定时间,也能自己启动。只要外机运转了,就制冷正常。有那位知道外机要想启动,需要什么条件下才能启动工作。谢谢!!!
发表于 2015-9-16 19:55:13 | 显示全部楼层
模式正确,室内温度符合开机条件,内外机通讯正常,内机判官传感器,室温传感器正常,内机主板地址码和容量码正确
 楼主| 发表于 2015-9-17 11:17:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感谢指教,我在检查,检查。
发表于 2019-3-9 23:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
兄弟,你的机器修好没有?是什么原因?
发表于 2019-4-14 23:14:15 | 显示全部楼层
我也碰到一台这样的修理好了吗可否指教一下